-
伺服系统 可分为通用伺服系统和专用伺服系统
-
1.选择要分配伺服(站号)2.点击更新列表(选择对应的网口,网口网段要和PLC伺服在同一网段)3.点击选择你需要分配的伺服,然后点击分配名称。这样就完成分配了。汇川伺服调试软件可以查看和修改IP,设备名称也可以查看和修改。 ...
-
报警该代码为编码器数据传输错误,在编码器相关配置正确的情况下排除现场干扰问题,例如检查电机是否接地,编码器线是否安装屏蔽层
-
可以读取R0.99(地址为4198)显示故障码,千位和百位是主故障码,十位和个位是子故障码。
-
18-0 故障解释:即电机过载故障,以伺服电机为检测保护对象的报警保护,触发条件有三大方面,任意方面满足都会出现18-0警报。报警机制: 1 伺服驱动器的实际输出的电流,换算为电机负载率,当R0.17电机负载率超过115%(P4.38可设定,默认115%)时,触发电机过载保护;2 伺服驱动器的给定或实际输 ...
-
故障现象:最后一台伺服报err24-11问题;故障分析:使能驱动后检测到网线未插好。解决方法:排查参数发现,p3.00为103使能io端子使能导致。更改为003后断电重启解决。
-
首先确认编码器方向是否与电机方向一直,在然后就是确认外部编码器或者光栅尺的分辨率是否正确
-
在使用模拟量给定速度指令的环境下,可通过模拟量滤波使指令更加平缓,范围为1~1000毫秒
-
检查编码器线是否有断线接触不良,电机是否存在故障。进行交叉验证。
-
客户反馈通过通讯FB284使能的同时,为了安全可靠,同时通过端子使能,此时会出现Er24-5网线断线情况。通过测试验证未出现该问题。通过通讯使能和端子使能,或的关系,当出现Er24-5报警后,如果外部端子使能还给信号,会出现不能报警清除现象,所以不建议在通讯使能的同时,也通过端子使能方式。 ...
-
故障现象:R0.07显示母线电压680V;故障分析:测量实际母线电压,查看是否有非标硬件版本,确定伺服驱动器参数是否正常。解决方法:修改p9.50解决。
-
如DA200-0R7-2-F0能否替换DA200-0R7-2-F7?不可以!F0与F7的差异是驱动器支持的编码器类型不一样,0:光电,磁编。7:旋转变压器。
-
存在两种故障:1、伺服版本过旧无法识别电机码,更新DSP及FPGA文件即可解决,若不支持更新则当做第三方电机设置;2、编码器通讯连接不良,将电机码手动输入并写入后会报警2-6,检查编码器线连接情况,或更换连接进行交叉验证。 ...
-
可以,P9.71,P9.75,P9.78改成一致即可,220V默认欠压170,380V默认是350V
-
故障现象:面板数据有显示但是机器偶尔旋转;故障分析:用上位机排查实际转速、指令转速、电流、电压和滞留脉冲等实际数据。解决方法:上位机参数无异常,简易排查机械连接。
-
液压伺服控制系统是以电机提供动力基础,使用液压泵将机械能转化为压力,推动液压油。通过控制各种阀门改变液压油的流向,从而推动液压缸做出不同行程,不同方向的动作,完成各种设备不同的动作需要,
-
DA200伺服电机更换编码器后,需要重新学习初始角:设置P4.96[编码器初始角测试] 为2,学习完成后可以查看P8.19[编码器偏置角]。注意:不要带负载测试!!!(电机出轴不能连接任何负载)
-
如果是多台伺服同时报飞车故障,首先怀疑是电机动力线相序存在错误,进行倒线测试。单台故障查看初始角,进行初始角测试,同时可以进行相序检测。
-
除了DA180和DA300系列1kW以下,其余都不用缓冲电阻。DA200系列在并联母线时,小驱动器整流桥可以不输入电源,直接从大驱动器取电。多台同功率DA200驱动器共母线线时,输入电源相序不一致或者经过接触器分别控制驱动器,对驱动器不影响。 ...
-
故障现象:3KW电机运行抖动;故障分析:用上位机排查实际转速、指令转速、电流、电压和滞留脉冲等实际数据,发现电机惯量大运行转矩抖动大。解决方法:降低刚性,加大惯量比。