-
"1. 伺服驱动器面板说明2. 按键设置参数详解MODE 键切换到参数设置模式。SHIFT 键可单向循环选择参数组号,UP/DOWN 键可选择组内参 数号,长按 UP/DOWN 键可快速选择参数号。找到目标参数后 SET 键进入参数当前值显示界面,再按 SHIFT 键进入参数设定界面(参数最低位呈闪烁状态)。在参数设定界面下可利用 UP/DOWN 键设定 ...
-
DA200系列200VAC驱动器能否接入单相220V电源?1KW及以下功率等级驱动器支持接入单相220V电源;1.5KW及以上,必须接入三相220V电源。因为三相整流出来的直流波形质量更好,输出大功率时母线电压的跌落更少,如果只有单相220V电源,会影响转矩的平稳性、驱动器输出的最大转矩与最大转速。三相电流输入能提供的输入电流更大, ...
-
伺服上位机安装过程中报2502:在没有执行的安装时调用InstallFinalize;2503:在未标记为正在进行时,调用了RunScript。 需要先关闭防火墙及杀毒软件,然后在管理员模式下运行上位机软件.EXE安装使用。 ...
-
1、读取失败的原因有硬件(伺服器,上位机软件,通讯线)或软件(配置表不对)的问题,可根据更换网线、上位机或者伺服的方式确认问题所在2、先读取数据,将数据备份,以防在原有错误基础上产生新的错误3、版本号不一样,导致参数数量不一样,故参数对不上,出现错误,需选择正确型号4、(1)功能所需要的功能码没设置完全 ...
-
Er18-5
名称:电机W相缺相故障
原因:1. 电机动力线 V 相与驱动器未可靠连接,或内部出现损坏。
2. 电机缺相检测时间设置过短
对策:1. 检查电机动力线是否存在破损、断线。
2. 检查动力线端子与驱动器之间是否插紧。
3. 检查动力线端子与动力线之间是否可靠连接。
4. 检查电机是否损坏。
5. 确保接线和设备正常时,可通过 ...
-
对应的加速时间P5.52,减速时间P5.95。对于启停的抖动大,这两个参数可以适当加大些。
-
QDA200系列400VAC驱动器能否接入220V电源?不能。接入220V电源,虽然不会损坏伺服驱动器内部元器件,但是驱动器会因欠压甚至无法吸合主继电器,无法满足开机条件,无法使能伺服
-
一般正常相差±5,相差几十伏是检测出问题,相差一半是驱动器功率代码没设对
-
1、点动模式不用设置模式,用于判断故障,以及确认正反转,也可以用于点动接近,通常点动模式下的转速会比较小2、使电机完成设定的加减速运动,以便完成惯量辨识3、伺服驱动器通过快速的加减速运动自动辨识出惯量,方便且准确,但是有时候会受到机械的制约,电机转轴上的负载变化会影响惯量辨识数值。惯量:物质(物体)运 ...
-
闪spd一般是存在故障,可以通过监控r0.99查看故障数据
-
有些设备采用双轴龙门结构,要求在高速定位的过程中要保持两边速度和位置一致。英威腾伺服内置龙门同步功能。龙门同步的使用,重点在控制两个移动平台等速移动,若两轴间的移动有太大的差异量,则会造成机构的损坏,因此两轴之间的同步移动控制为龙门同步使用的第一要务。英威腾伺服所提供的龙门同步控制功能,可以顺利实现 ...
-
工艺对轴轴回零使用命令"MC_Home"即可,增量编码器主动回零选择"Mode"=3,电机轴会产生实际动作;绝对值编码器回零选择"Mode"=7,会指定当前位置为原点,电机轴不会产生动作。
-
1、18-3故障通过603F读取数据地址为十进制65280=(0XFF00)。2、18-3通过4000读取数据地址为十进制4611,需要先换算成二进制(0001 0010 0000 0011),低八位0000 0011=3;高八位0001 0010=18。
-
会影响伺服最大输出转矩主要有转矩限制,电机最大转矩以及驱动器最大电流等参数
-
将P3组其中一个开关量输入配置为0X103(默认P3.00为0x003)
-
调用速度模式,停止后驱动器处于速度模式,导致回零回不了。可以速度模式伺服停下来后,再切换到1或是2,不置ON CancelTraversing,触发下ExecuteMode,让伺服再切换到位置模式,接下来正常回原操作。
-
小型直流电机-无型号,控制电路,电位器
-
驱动器是DA200交流伺服系列,请问我现在用的是485通讯改变P0.10的值来设定电机的扭力值,通过485通讯来读取R0.06来确认扭力是否到大设定值,但是经常会出现R0.06读取的值已经到达设定值(中间会通过485调节P0.46来两级调速,正常是2000转(P0.10改为50%),当扭力值到50%时,切换500转(P0.10改为200%),但是实际拉力却有 ...
-
模式3,修改速度可以立即生效,需要ConfigEPOS设为16#0000_0103
-
由上位机分配