多圈编码器,清零之后接到别的驱动器上不是零,正常吗?

244 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>是正常现象,更换驱动器后,需要重新清零。因为单圈数据清不掉,当执行P0.71后,多圈位置清零,并将编码器单圈内位置保存在偏移量。当更换驱动器后,因为新驱动器偏移量显示0,上一台保存的单圈位置偏移量就会体现到R0.23,经过电子齿轮比转换,显示在R0.02当前位置有数据。</p>