选择KV-Nano或者Keyence_KV_Series驱动即可正常通讯
-
由于台达PLC采用时间轮询,可调整指令发送间隔
-
优化参数P25.64
-
SVg无功动态补偿装置,无功补偿容量计算系数表。
-
有一种情况是当电网电压负向晃动时,输入电压低于额定值,输出电压降低,电机弱磁,使得电机电流增大过流。针对此种情况,优先进行参数辨识使用矢量控制模式,另外增加故障自动复位次数,高频振荡抑制因子适当调整,限流水平提高和限流时频率下降率降低,以此抵御电网晃电时电机电流过大导致的过流停机。 ...
-
-
1、高压变频器电压等级按照电网选择,电流按照测试电机最大电流进行选择。
2、V/F模式,通过修改P2组电机参数即可对不同电压等级的电机进行测试。
-
通过非标低压反送电功能实现
-
1、高压岸电电源需要电压闭环。
2、输出需加LC滤波。
-
输出端接线螺丝未打紧
输出端霍尔或者电流检测板异常
若配置有旁路柜,检查旁路柜输出隔离刀闸是否偏离
-
1、检查系统I\O板,对应的拨码开关:SW2\SW3\SW4跟现场设备电压等级是否正确。6KV对应3到ON,10KV对应4到ON;
2、系统I\O板上的输入RST\输出UVW插件是否正确;是否松动;
3、检查电压采样板接线是否正确;
-
正常情况下,变频器上主电后查看单元信息,会显示相关单元信息,软件版本、单元母线电压、单元温度、是否旁路等信息。但是也容易碰到上电后某一单元无显示的问题。
1、断开主电源及控制电源,再重新上电;
2、检查相应单元的光纤是否插到位,是否松动;
3、检查主板对应的光纤是否插正确或松动:
4、主电断电后观察单元驱 ...
-
1、模拟调试观察是否为风机运行导致;
2、观察单元柜底部是否有异物:螺丝、螺帽、垫片等导致上高压电时共振所影响;
3、单元后方的胶条松动;
-
-
高压变频器对外输出端口一般标配一组485通讯接口供现场外接使用,如使用现场在485通讯线路里接入多个主机,例如:存在两个PLC、触摸屏、上位机等设备,多个485设备同事在线导致主控板数据交互出现异常,设备会频繁报握手故障及引起变频器本身的触摸屏通讯断开,造成设备异常停机的情况,485通讯的本质是一主多存的串口通讯 ...
-
高压变频器不论是双驱还是更多级驱动,当需要主从机驱动应用时,需要使用主从光纤线 用手拉手的方式实现物理连接,再从P12组主从参数里做相应的设置。需要注意的当需要实现远距离头部、尾部驱动间多驱应用时需要配合远距离的铠装光纤线和专用的长距离光纤传输模块。 ...
-
1需要检查风机出来故障反馈点是否断开,如果断开了是真实故障。
2风机引出线插座是否插到位,目前碰到比较多的都是这个原因。
3系统IO板也有关系
-
1检查主从光纤是否通信正常 2起动频率设为0HZ 3柜门开关打到远程状态 4厂家组建议设为调试模式
-
查看参数P6组,R010继电器设置成就绪就可以了
-
实现变频和工频之间无扰动的互相切换,避免直接切换带来的电网电压跌落大,影响电网其它设备运行。避免切换电流过大带来的开关保护动作,和大电流对电机绝缘和发热的影响。可对多台设备顺序无拢切换,减小直接切换带来的机械和电网冲击。方便和上位机对接实现控制自动化,切换安全,操作方便。
...