  • 14 小时前
    1 、选型偏小,小马拉大车,变频器功率需放大,或降额运行。 2 、电网电压偏低负载重导致电流大,可调整移相变压器抽头提高电压,减小负载电流。 3 、电机参数设置不正确,按电机铭牌设置参数。 4 、负载工况发生变化导致负载变重,需要排查外围问题。 5、 检查电机绝缘是否正常。 6、 排查电流检测电路是否有故障。 7、 检 ...
  • 14 小时前
    1 、加速时间P00.11设置太小,根据电机功率,负载惯性,运行工况合理设置。 2 、V/F模式下如果偶尔启动报过流,可优化P04.01转矩提升进行改善。 3 、外围原因:电机堵转,电机线圈绝缘下降,高压电缆老化漏电等,需对症下药。 4 、运行不平稳电流振荡,VF模式优化抑制振荡参数,矢量模式建议电机参数自学习。 ...
  • 昨天 18:35
    不是的,单元自动旁路需要几个条件 1、参数P13.10,需设置成自动旁路或中性点偏移旁路; 2、必须保证单元驱动内部取电正常及光纤通讯正常; 3、单元旁路冗余数量,6KV每相只能旁路一组,10KV每相只能旁路两组,同步电机每相只能旁路一组。如已达到旁路数量,再有单元有异常会停机跳闸。 ...
  • 昨天 18:31
    光纤通讯故障:主控系统和功率单元不能进行数据交换时报此故障 1 、光纤板或单元驱动板故障,需更换单板。 2、 光纤或光纤头损坏,检查光纤头是否有强光,更换即可。 3 、光纤头没有插到位,光纤插反,更正就可以。 4 、光纤头太脏透光性不好,建议用洒精擦拭。 5 、单元主回路硬件故障,单元驱动板无电压供电,需对主回路 ...
  • 昨天 18:28
    1、 单元驱动板母线电压检测电路故障,需更换单板。 2 、大惯性负载加减速时间设置太短,需加大P00.12。 3 、运行电流振荡,V/F模式优化抑制振荡参数,矢量模式建议自学习。 4 、输入电压偏高,需调节移相变压器触头。 5 、维护问题:电解电容老化,需按时更换。 6、 外围问题:如风机类负载受管道负压影响等,需对症下药。 ...
  • 昨天 18:25
    1、旁路柜类型(自动/手动)设置不正确,软件参数需和实物一致 2、旁路柜控制板地址设置不正确,通过拔码开关设置正确地址。 3、隔离刀或真空接触器辅助触点反馈信号异常,要万用表测量。
  • 昨天 18:22
    1 环境影响(冷确空调功率不够,风道出风管道太小等) 。 2 柜顶风机方向不正确, 常见的有控制源切换时风机反转。 。 3 柜门灰尘多,导致进风量小,散热不够 。 4 温控仪(本体和探头)故障,导致误报。
  • 昨天 17:52
    1、 日常巡检时需注意观察设备主界面左下角状态是非旁路并且是绿灯(图1)说明单元无旁路情况,如果是旁路并且是红色(图2)说明单元存在旁路情况,以10KV为例,如果每相旁路两个单元一般运行频率在35HZ以下时不影响设备出力,但需运行高频率时,设备会降额运行,严重时会报变频器过载停机。所以在日常巡检时发现设备有单 ...
  • 昨天 17:50
    GD5000系列高压变频调速系统有完善的保护功能,当系统出现故障时触摸屏可清淅显示故障信息,同时系统根据故障等级自动执行保护停机,功率单元旁路,报警,切断高压电等功能,防止故障扩大,保护设备安全。故障等级分三类: ...
  • 3 天前
    1.设备如果具有同步投切功能且已调试完成的,不允许更改进线相序 2.不具备投切功能的变频器可以更改进线相序,更改完成后需重新测试双路电源散热风机转向,确保风机正转运行
  • 4 天前
    1.设备定期更换且灰尘量不是很大的情况可以在线更换过滤棉 2.如长期未更换且灰尘量很大时不建议在线带电更换,容易出现单元放电现象 3.过滤棉存在大量棉絮时也不建议在线更换容易将棉絮吸入设备,不易清理
  • 4 天前
    1、监控V/F空电机运行三相电流波形是否稳定。2、调整高频抑制震荡因子。
  • 4 天前
    电子式旁路需硬件支持(IGBT、驱动电路正常),若硬件故障则不能旁路,机械式旁路通过接触器型式旁路,可旁路硬件故障及其他故障。
  • 5 天前
    第一个标示数字/防尘等级的定义:IP00:没有防护,对外界的人或物无特殊防护IP10:防止大于50mm的固体物体侵入,防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部的零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入。 IP20:防止大于12mm的固体物体侵入,防止人的手指接触到灯具内部的零件防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。IP ...
  • 5 天前
    功率单元旁路技术是在功率单元的输出 U、V 相间增加一个旁路开关,当高压变频器的控制系统检测到某功率单元出现故障时,即发出指令关闭该故障单元的输出电压,然后使该单元的旁路开关闭合,并使与故障单元相邻的两个单元连接起来,这样便完成该故障单元从主电路中分离出去的过程。将故障功率单元旁路不影响输出电流的额定值 ...
  • 2024-12-17
    可以观察隔离刀是否合到位,高低频抑制震荡是否设置合适。
  • 2024-12-15
    优化参数P25.64
  • 2024-12-15
    实现变频和工频之间无扰动的互相切换,避免直接切换带来的电网电压跌落大,影响电网其它设备运行。避免切换电流过大带来的开关保护动作,和大电流对电机绝缘和发热的影响。可对多台设备顺序无拢切换,减小直接切换带来的机械和电网冲击。方便和上位机对接实现控制自动化,切换安全,操作方便。 ...
  • 2024-12-15
    1检查主从光纤是否通信正常 2起动频率设为0HZ 3柜门开关打到远程状态 4厂家组建议设为调试模式
  • 2024-12-15
    1需要检查风机出来故障反馈点是否断开,如果断开了是真实故障。 2风机引出线插座是否插到位,目前碰到比较多的都是这个原因。 3系统IO板也有关系