1、确认P2组启停控制字来源是否为MODBUS,2、通过地址控制时要先将十六进制数转化成十进制数,再将十进制数的前三位转化成十六进制当作高位,后两位转化成十六进制当作低位,使用转化后的十六进制数做通讯地址:比如使用4200H这个地址,给命令时的地址就是A860,3、确认GD880是否处于开机封锁状态,如果是则需要先给一个OFF1 ...
-
GD10和GD100通用,GD200和GD300通用,GD100跟GD200不能通用
-
1.基本整流出来的母线电压是固定的;有源整流的母线电压是可调的。
-
首先检查散热风扇是否运转,周围环境温度是否过高,变频器通风不良,温度检测电路故障
-
输入电源是否缺相,输入电源接线端子松动,输入电源电压波动,检查整流桥是否有问题
-
查看软件版本,P8.20参数修改
-
P14.10=0,改成1
-
X,Y,Z接进线,U,V,W接出线
-
如果是矢量控制模式,则可能是矢量参数有问题,另外不使用AVR功能,使能过调制功能
-
需要将压力容差调大,如果还不可以再调节PID
-
修改p1.04(上电缓冲超时时间1)和p1.05(上电缓冲超时时间2)到10s。
-
1) 检查电动机是否发热
如果电动机的温升不高,则首先应检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,如变频器尚有余量,则应放宽电子热保护功能的预置值。
如果电动机的温升过高,而所出现的过载又属于正常过载,则说明是电动机的负荷过重。这时,应考虑能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传 ...
-
20173
-
1) 机械负荷过重其主要特征是电动机发热,用手触及电动机的外壳,明显发烫;也可从变频器显示屏上读取运行电流,与电动机的额定电流进行比较,判断过载情况。
2)三相电压不平衡
引起某相的运行电流过大,导致过载跳闸,其特点是电动机发热不均衡,从显示屏上读取运行电流时不一定能发现(因很多变频器显示屏只显示一相电流) ...
-
电源应用主要有以下三个注意点:
1、电压闭环:需要配置交流电压检测模块、光纤扩展模块,检测电压值,注意电压检测连接位置在LC后端。
2、输出正弦波:输出要配置正弦波滤波器。
3、输出配置输出隔离变
-
GD800整流上电会自运行,参看整流功能码p01.06(自动运行等待时间),不为0改为0即可。
-
使用GD800水冷系列,需要使用p20.11=1(旋转自学习直流制动)学习比较准确。
-
压力变送器两线制,红接AI1,黑接+24,COm,GND短接,短接取变频器24V
-
工程型变频器的硬件,软件,外壳等造价要相对较高,因此售价相应也高出许多,