auto station pro最新版本安装完后不能新建工程了、他之前是可以的、后面重装了软件也不行!
-
IVC1L系列PLC带CAN通讯口么
-
优秀的PLC程序员能按照客户要求来组织代码 在模块化的PLC系统中,可以使用几个附加模块来提供整体的灵活性。因为模块易于更换,模块化的PLC系统还具有可扩展性,能够容纳更多的I/O设备,更容易排除故障,并且由于模块可以很容易地被替换,所以系统总体上更快。 PLC程序应以合理的方式组织,例如将每个设备分开,并使 ...
-
auto station pro最新版本安装完后不能新建工程了、他之前是可以的、后面重装了软件也不行!
-
PLC编程软件Auto station V1.36,请拨打4007009997索要
-
霍尼韦尔手持扫码枪一码设置
-
1.设置 6060h 为 1,选择 ProfilePosition Mode:2.设置 6040h 以使能驱动器并触发位置指令生效;如果发送的目标位置为绝对模式,需要如下步骤:1)设置 6040h 为0x0F2)设置 607Ah为目标位置指令:3)设置6040h 为 0x1F,触发位置指令生效;4) 驱动器接收到在接收到6040h.bit4 =1后置位 6041h.bit12主站收到后应清除 6040h 的 b ...
-
-
确认更新变量使能2,总线任务后。断电重启正常。
-
1.设置 6060h 为 3,选择Profile Speed Mode;2.设置6040h 以使能驱动器发送0x0F 使能,发送0x0禁止;3.设置60FFh来修改目标速度指令;4.设置 6083h、6084h来修改加速时间和减速时间 或修改伺服参数P0.53、P0.545、发送0x0B 使能,速度模式下快速停机 ...
-
http://hiddenmap.cn/files/202311/PLC-Recorder.html
-
1、通过UDP方式,程序中建立全局网络变量发送和接收列表2、通过主站用cmpmodbustcp-master这个功能块,从站用cmpmodbustcp-slave这个功能块建立连接,AX不支持Ethernet组态化的TCP配置
-
1、设置6060h为6: homing mode;2、设置6098h,选择要使用的Homing 模式,设置范围为 1~35:3、设置6040h以使能驱动器触发Homing动作:先发送0x0F,然后发送0x1F触发Homing启动;4、Homing过程中,如果发送0xOF则中断Homing动作,发送0x0则禁止驱动器;5、根据6041h中的bit12来判断Homing过程是否完成,根据bit13来判断Homing过 ...
-
在使用了IVC系列PLC的CANOpen通讯后,再把CANOpen通讯配置删除,这样的话,PLC内部还是会检测CANOpen通讯,会报通讯错误,甚至会影响到Modbus通讯。这时候,就需要彻底把CANOpen删除格式化。操作如下:在上位机配置里把CANOpen配置删除,然后再通过硬件CANOpen从站拨码全拨到0,实现彻底关闭CANOpen通讯。 ...
-
1、程序有错误把控制器跑死了。2、AX70-72分别最大轴数为32、16、8轴,对应型号组态超过最大轴数,如程序里面组态了超过8轴,下载到AX72中就会出现这种现象。
-
-
最好不要安装到电脑C盘1、如果只能安装到C盘打开软件时以管理员身份运行。2、将软件安装到C盘以外的其他盘
-
AX72提示硬件设备与工程版本不同如何解决
-
单轴运动控制状态图