-
需要在invtmatic Studio软件中把codesys.conf和相关.so文件更新到AX控制器中,在PLC指令中运行upsw,等待30秒后断电重启PLC,再次连接AX时添加新网关,选择TCP/IP驱动,在IP-Address后输入AX控制器本机IP地址。后连接时选择新添加的网关,确认网关指示灯显示绿色后,可以扫描到远程控制器,可以进行程序远程下载。(注:208 ...
-
SMC_H_AXIS_WASNT_STANDSTILL错误描述:轴不是标准状态原因:触发mc_home的时候轴状态不是在standstill避免:触发功能块前检查轴状态
-
1、首先确保电脑网段和PLC网段所处一个网段若PLC网段为192.168.1.60,则只需将电脑网段改为192.168.1.X即可,方法如下:打开网络与Internet设置后,点击更改适配器选项。对应插拔电脑端网线后,找到对应的以太网,双击进入后,打开Internet协议版本4(TCP/IPV4)。将电脑网段设置为192.168.1.X即可。2、确保CODESYS Gateway S ...
-
如果速度只需要偶尔变化,只需要将新的速度写入Move_Velocity引脚后,重新触发该功能块。如果速度需要实时写入并且发生变化,需要使用调速指令Set_Override,需要注意与Move_Velocity不同的使用方法。首先要上升沿触发Move_Velocity指令,将实时需要写入的速度填入Set_Override引脚,再用高电平一直调用调速指令Set_Overrid ...
-
把上位机里有关Canopen的配置文件以及程序段删除掉,之后再把PLC的拨码全都拨到0,断电重启即可,这样做可以解决由于Canopen通讯导致Modbus偶发断线的问题。
-
. PLC故障指示分为指示灯和数码管显示指示灯故障通过软件手册,查找具体的错误类型,来针对解决
-
1.ST语言简介1.1 ST语言特点 结构化文本编程语言是一种高级语言,类似于 Pascal,是一种特别为工业控制应用而开发的一种语言,也是在 InoProShop中最常用的一种语言, 对于熟悉计算机高级语言开发的人员来说,结构化文本语言更是易学易用,它可以实现选择、迭代、跳转语句等功能。 ...
-
-
众所周知FOR循环是很容易拉搞PLC扫描周期的,那么如何避免呢先入先出的泛型方法 大量节约扫描周期, 避免了使用For 循环容器是泛型, 没有指明类型, 可以操作任何数据类型, 先入先出, 而且避免了For循环 , 大量节约了扫描周期, 测试过80万长度的数组 也可以不增加扫描周期的情况下 完成,优化的和非优化的 都可以。 ...
-
IVC3串行通信口有几个
-
1、优化PDO,只添加必要的PDO(每减少1个PDO,估算能减少0.5us扫描时间)2、控制模式切换(MC_HOME/SMC_setcontrolermode)不设置模式切换PDO(6060),PLC会通过SDO发送数据到从站,一般建议需要频繁切换模式时把6060加在PDO中。模式切换对PLC扫描时间占用比较长,特别是转矩和位置切换,如果多个从站需切换模式能分时切换 ...
-
MC_GearIn和MC_GearOut需写在同一步,不能分开写在不同的程序块或者不同的CASE步号。
-
IVC3系列的PLC支持DC24电源输入么
-
中型PLC常用数据转换指令Conversion Class BBOOL_TO_INTBOOL_TO_DINTBYTE_TO_BOOLBYTE_TO_CHARBYTE_TO_INTBYTE_TO_DINTCHAR_TO_BYTECHAR_TO_INTDATE_TO_DINTDINT_TO_DATEDINT_TO_DWORDDINT_TO_INTDINT_TO_TIMEDINT_TO_TODDINT_TO_BOOLDINT_TO_BYTEDINT_TO_STRINGDINT_TO_WORDDWORD_TO_BOOLDWORD_TO_BYTEDWORD_TO_DINTDWORD_ ...
-
IVC1L系列的PLC支持DC24电源输入么
-
-
IVC1L串行通信口有几个
-
-
优秀的PLC程序员能按照客户要求来组织代码 在模块化的PLC系统中,可以使用几个附加模块来提供整体的灵活性。因为模块易于更换,模块化的PLC系统还具有可扩展性,能够容纳更多的I/O设备,更容易排除故障,并且由于模块可以很容易地被替换,所以系统总体上更快。 PLC程序应以合理的方式组织,例如将每个设备分开,并使 ...
-
IVC3与触摸屏运行中偶尔通讯异常中段,通过串口采集触摸屏的主站报文,发现485报文乱码,解决办法:将触摸屏供电电源改到PLC24V电源上,通讯恢复正常。