-
,
-
IVC3中设置节点和触摸屏不一致,通过以太网下载无法修改,通过USB修改后解决
-
喜欢请点赞
-
连接属性选择直接连接(以太网),服务器选择为Modbus Device/Slave(TCP/IP)
-
如图,也可以在编程软件HMITOOL的帮助界面搜索“串口管脚”
-
喜欢请点赞
-
选择SMART S7-200通讯协议。端口号选择102
-
分享一个好看的UI
-
查看另一路压力或温度传感器接线端子是否有接入传感器,如果没有那么说明是触摸屏误报;查看S端子是否有接相关部件的信号,如果没有那么说明是触摸屏误报,对于误报需要联系厂家更新触摸屏软件
-
可通过地址映射功能,在com2口设置中选择地址映射表,选择目标参数的地址和对应的字节长度即可。需要注意的是,服务地址应为没有使用的空白地址。
-
请VS系列触摸屏配方名称读取有没有专用LW寄存器?
-
HMITOOL编程软件——物件——更多按钮——功能按钮 中的一般属性下的“功能”下拉选择“切换语言”按钮
-
U盘出现下载失败的问题一般为U盘下载程序的过程中意外中断导致HMI文件损坏,可使用电脑上位机重新下载程序可修复问题,或可联系我司技术人员获取HMI修复文件修复问题即可。
-
左边有个时钟,选择下载系统时间
-
触摸屏参数设置里勾选下载图片原格式
-
分析了组态后判定是gif控件太多了,一个画面用了30个,屏的内存被gif图片占完了,所以下载组态就卡死。减少使用的GIF图。最多使用15个GIF图。
-
右键点击连接COM口,选择连接口地址迁移进行切换,操作如下:
-
0X41故障表示没有通讯上,需要检查通讯是否连接正常,以及触摸屏和从机的通讯设置是否一样
-
1、由于变频器内部累计运行时间关系到变频器是否在质保内,因此变频器内部累计运行时间不可清零,但是客户想要累计运行时间可进行清零操作,便于设备厂家对设备进行管理,故HMI所显示累计时间需要在HMI内部通过宏程序处理。如上图所示,界面左上角按钮为清零按钮,指示灯为清零动作指示。2、宏程序:累计时间清零宏程序见下 ...
-
4~20mA变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0mA?这是基于两点:
1.变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4mA.DC就是变送器的静态工作电流。
2.同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重 ...