英威腾VS触摸屏二维码的应用本例程中生成两个16位正整数变量,用来模拟实际应用中需要生产二维码的数据。本例中显示2个正整数变量共10位数,实际应用中可根据需要定义二维码字符串的长度。新建一个VS触摸屏的空工程,添加一个画面,在画面中添加对应的控件。如下图画面各控件含义为1)数值显示1:16位正整数,对应地址为LW0 ...
-
,
-
,
-
可以使用RAMP指令规划脉冲的加减速
-
,
-
,
-
,
-
1Rs422 TXD+/RS485+(com2)2RS232 RXD(com1)3RS232 TXD(com1)4RS422 RXD+(com2)5SG6RS422 TXD-/RS485-(com2)7RS485-(com3)8RS485+(com3)9RS422 RXD-(com2)
-
如图,主要区分是触摸屏程序下载端口是12345,触摸屏与从站IVC2的以太网连接端口是502,其他常规操作
-
IVC3最多可带8个特殊模块,但需要中间增加IVC-EH-Power电源模块加大电源容量。
-
人机界面,简称 HMI,是一种允许人类给出指示并从控制制造过程的 PLC 接收反馈的设备
-
,
-
请问哪里可以下载到英威腾va系列的用户使用手册
-
VS070-1614MDR1 触摸屏编程软件使用HMITool工具。PLC部分使用Autostation编程软件。
-
换句话说,它是一种将命令输入您的机器并获得有关其状态的反馈的方法。
-
,
-
简而言之,HMI 是一种工业计算机,它被正确放置以在 PLC 和制造车间的操作员之间进行通信。
-
,
-
读取变频故障代码的地址是2102H(H表示2102是十六进制数),转十进制是8450,4x8450的4x表示这是保持寄存器地址。
读取的数值对应的故障信息参照GD系列变频器说明说功能参数表P07.27的故障信息列表,列表数字都是十进制。
测试时,可以设P05.04=9外部故障输入,短接S4与com端子,会触发变频器EF故障,变频器TRIP故障灯会亮 ...
-
浮点数的高低字次序设置:HMITOOL软件 设定——参数设定——触摸屏参数设置中的“其他设置”里选择