分析了组态后判定是gif控件太多了,一个画面用了30个,屏的内存被gif图片占完了,所以下载组态就卡死。减少使用的GIF图。最多使用15个GIF图。
-
右键点击连接COM口,选择连接口地址迁移进行切换,操作如下:
-
0X41故障表示没有通讯上,需要检查通讯是否连接正常,以及触摸屏和从机的通讯设置是否一样
-
1、由于变频器内部累计运行时间关系到变频器是否在质保内,因此变频器内部累计运行时间不可清零,但是客户想要累计运行时间可进行清零操作,便于设备厂家对设备进行管理,故HMI所显示累计时间需要在HMI内部通过宏程序处理。如上图所示,界面左上角按钮为清零按钮,指示灯为清零动作指示。2、宏程序:累计时间清零宏程序见下 ...
-
4~20mA变送器两线制的居多,两线制即电源、负载串联在一起,有一公共点,而现场变送器与控制室仪表之间的信号联络及供电仅用两根电线。为什么起点信号不是0mA?这是基于两点:
1.变送器电路没有静态工作电流将无法工作,信号起点电流4mA.DC就是变送器的静态工作电流。
2.同时仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重 ...
-
1、电流信号适合远距离传输,因为电流信号不受导线电阻的影响,而电压信号在导线本身具有电阻的情况下会分压,导致测量不精准。一般4~20mA最远传送距离控制在100m以内,再远则建议使用数字信号(485通讯)
2、电流信号一般采用两线制,电压信号一般采用三线制,相比之下,两线制比三线制节省材料,降低成本。
3、相对 ...
-
可以使用多功能按钮来进行切换
-
最大电流20mA的选择是基于安全、实用、功耗、成本的考虑。安全火花仪表只能采用低电压、低电流,20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯,非常安全;综合考虑生产现场仪表之间的连接距离,所带负载等因素;还有就是功耗及成本问题,对电子元件的要求,,供电功率的要求等因素。
...
-
VS系列HMI支持多屏一机穿透功能,不过仅支持自己的PLC,需要穿透功能时,需要确认一个本地HMI和多个远端HMI。本地HMI需要建立两个连接,连接1可以用来通讯PLC。连接2需要选择INVT服务器Penetrate,穿透功能,同时通讯参数设置19200.NONE.8.1。同时远端HMI纸需要建立一个连接,选择远端HMI。服务器选择INVT PLC就可以了。按照 ...
-
西门子PLC跟英威腾HMI用标准的Modbus Tcp/IP连接时正确的端口号是102不是标准的502.
-
触摸屏上电一直显示初始界面,是什么原因
-
在元件-切换开关与选单里选择下拉清单。输入对应功能码的地址后,将常用的功能码的数值与文字说明分别填写在对应值和标签内容中。如:S1端子。需要正转运行,对应的P05.01=1,则在对应值中选择1,标签内容为正转运行即可。 ...
-
,
-
选择元件多态按钮,然后将控制方式选择为下拉式清单。若功能码较多,建议选择表列式清单,并根据实际数量设定纵向列数。再点开自订状态值,将每个序号对应的变频器功能码数值一一对应,最后根据需要在文本中输入对应的功能描述和序号即可。 ...
-
*
-
首先先通过工具-导出文字,将其他程序上目标语种输出成PTX文件,再通过工具-导入文字,将PTX文件导入到目标程序中,最后切换语种模式,检查是否有漏翻译的地方即可。
-
,
-
程序出现乱报故障的问题,可能是干扰问题导致的故障检测问题。应从两方面入手解决问题:1.硬件上增加抗干扰措施。如:接地线,磁环等。2.软件上应在检测故障的宏程序里,增加gerror的循环判断功能,使检测报警方式由一次变成连续检测几次故障才报警。 ...
-
在键盘输入按键中,可以通过ALT键切换键盘输入字母或者字符输入。
-