选择KV-Nano或者Keyence_KV_Series驱动即可正常通讯
-
由于台达PLC采用时间轮询,可调整指令发送间隔
-
优化参数P25.64
-
1.电网电压不稳,报欠压,这类故障是比较随机的,不太容易观察。如果需要复现,可以通过改电压校正系数,让测出的电压比实际电压低,更容易复现故障。
-
高压变频器(电机带编码器)在 闭环测试时不要着急进行电机参数自学习,先VF运行稳定(通过上位机监控电流频率波形)后再进行自学习,电机参数自学习完成后不要着急进行编码器自学习,先VF观察P21组编码器实测频率或者通过上位机观测Q轴夹角和输出电压相位,正常时Q轴夹角波动不大且输出电压相位为标准三角波,没有问题后才 ...
-
电网电压偏高,确保电网电压在额定电压的-15%-+10%之内
-
1、检查远方就地是否在远方,2.三线制,三线制使能是否选用的常闭信号,如果不是可以修改信号,也可以在S端子取反,
-
1电源异常,2、缓冲接触器未吸合、3变频器的散热风扇异常,
-
VF模式下运行,用workshop监控输出频率和输出电流是否有震荡,如果有,通过调整震荡抑制,确保VF模式运行频率和输出电流平稳
-
减速过压原因有很多1 减速时间设置不合理,负载惯性太大可能会造成减速单元过压,可以家长减速时间 2 某个单元输出异常也可能会引起减速过压,可以通过拆除单元输出线,上电运行测量单元输出电压是否正确进行判断 3 如果是变频器运行时间比较久,而故障单元是新备件的话,需要考虑的是新单元的IGBT模块是否和其他单元的 ...
-
输出缺相故障原因比较多,其中典型的原因有1 输出霍尔检测线未插接牢固 2 系统IO版/电流检测板异常,进行更换测试 3 单元输出电压异常导致三相电流缺相,需要逐个旁路进行排查单元问题 4 检查变频器至电机之间接线正确,无断电
...
-
在触摸屏登录界面来回点击触摸屏左上角和右上角即可进入设置界面
-
SVg无功动态补偿装置,无功补偿容量计算系数表。
-
有一种情况是当电网电压负向晃动时,输入电压低于额定值,输出电压降低,电机弱磁,使得电机电流增大过流。针对此种情况,优先进行参数辨识使用矢量控制模式,另外增加故障自动复位次数,高频振荡抑制因子适当调整,限流水平提高和限流时频率下降率降低,以此抵御电网晃电时电机电流过大导致的过流停机。 ...
-
-
1、高压变频器电压等级按照电网选择,电流按照测试电机最大电流进行选择。
2、V/F模式,通过修改P2组电机参数即可对不同电压等级的电机进行测试。
-
通过非标低压反送电功能实现
-
1、高压岸电电源需要电压闭环。
2、输出需加LC滤波。
-
输出端接线螺丝未打紧
输出端霍尔或者电流检测板异常
若配置有旁路柜,检查旁路柜输出隔离刀闸是否偏离
-
1、检查系统I\O板,对应的拨码开关:SW2\SW3\SW4跟现场设备电压等级是否正确。6KV对应3到ON,10KV对应4到ON;
2、系统I\O板上的输入RST\输出UVW插件是否正确;是否松动;
3、检查电压采样板接线是否正确;