1.将参数P15.65启动预转矩由25改至0;
2.检查编码器反馈频率波动是否正常,可以尝试调整滤波系数。
-
1.将P86.02和P86.42适当调大,看反弹效果是否改善;
2.适当增加下垂参数P08.20和P08.30,通过调大增益看效果;
3.如果问题仍未解决,可再调整P86.41和P86.40,通过调整这些参数基本能解决反弹问题
-
1.检查QF1断路器给抱闸供电的380V电源是否正常;
2.抱闸输出195V电源线路排线是否插好;
3.运行时抱闸接触器是否都正常吸合,弱未吸合,检查抱闸板与主机板排线是否松动;
4.左右笼调换抱闸板。
-
现场反应副钩制动器动作慢,当吊重物起升停止的会出现溜钩的情况,更改变频器的P19.13、P19.16如果 没有效果;可以调下开闸频率和延时
-
变频调速的起重机
-
一般是电网电压偏低,现场是否使用临时电源;
-
变频器
-
变频器
-
一般是现场电源电压不正常,检查输入电源;
-
GD350-19起重专用变频器集成上/下限位、上/下减速限位功能,限制起重机在指定范围内运行,保障安全的同时可优化停机方式,提升设备效率。
-
可以,GD350-19变频器具备软限位功能,在有编码器闭环的控制模式下,可以依据编码器反馈脉冲实现软限位功能。
-
GD350-19变频器在22kw~110kw功率区间具备制动电阻短路保护功能,制动电阻短路或者对地短路均能有效保护并报出故障。
-
GD350-19变频器支持3套电机参数存储,通过切换指令实现各电机控制。
-
引入零线,正母线就对地短路了。所以可能是零线接地了,变频器外围的线路我们是很难查的。正母线对地短路是不能上电的,所以就得引入另外的零线。或者不引零线进变频器,不引零线进变频器也是没什么问题的,GD350-39引零线,也是给外部照明用的,只要零线不经过变频器,直接给外部照明,就不影响变频器上电。 ...
-
GD350-19起升专用变频器具备松绳检测功能,避免绳索松弛状态下高速起升或升速功能误动作和绳索故障引发安全事故。
-
GD350-19起重专用变频器支持操纵杆、分级操纵杆、遥控、分级遥控、电动电位器、通讯等多种给定方式,方便各种起重设备应用。
-
GD350-19起重专用变频器支持操纵杆、分级操纵杆、遥控、分级遥控、电动电位器、通讯等多种给定方式,方便各种起重设备应用。
-
750变频器导致报OC3怎么回事
-
1、逻辑板P04.05设置编码器脉冲数;2、逻辑板P04.08设置编码器安装位置与驱动齿轮的传动比,如编码器独立安装在齿条传动比为1,如编码器安装在电机后轴则传动比为减速机减速比;3、逻辑板P04.09设置编码器齿轮的齿数,编码器单独安装齿数为编码器齿轮齿数,编码器装在电机后侧齿数为减速机驱动齿轮齿数。 ...
-
首先需断开与操作台的电源线,检查开关电源输出是否有12V电压,若电源过低,则开关电源损坏;若开关电源电压正常,则需先断开操作台外引设备,如人脸识别设备、外呼等,再连接12V电源看是否显示正常从而排除外引设备影响;经过步骤1/2检查后若还是无法显示,需连接操作台情况下测开关电源输出情况,若过低可能开关电源电容 ...