2.GD350-39变频器,正母线,在引入的零线对地短路的处理。
5378
0
ttyy
Lv.2
发表于 2024-9-9 12:05:58
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
引入零线,正母线就对地短路了。所以可能是零线接地了,变频器外围的线路我们是很难查的。正母线对地短路是不能上电的,所以就得引入另外的零线。或者不引零线进变频器,不引零线进变频器也是没什么问题的,GD350-39引零线,也是给外部照明用的,只要零线不经过变频器,直接给外部照明,就不影响变频器上电。