-
一般可能是未安装驱动
-
IVC1L的晶体管类型PLC,使用脉冲指令,实际无脉冲输出,且输出Y点指示灯无反应。
-
零点数字量:1、毫安电流:模拟量的0点就是0ma;数字量最大值:最大模拟量值20ma;2、-10V至10V,零点数字量是0v,最大数字量是10V,最大数字量取负就是-10V。
-
(1)选择合适的PLC型号及I/O点数,有特殊功能需求时选择特殊功能模块。(2)熟悉所选择的PLC编程指令及编译软件。(3)进行软元件规划,包括内部继电器、保持继电器、数据寄存器、定时器、计数器等。(4)进行程序规划,一般以故障提取、故障处理、手动处理、自动处理、输出处理这样的顺序进行编程。比较大型的工程或设备 ...
-
FOR:在计数循环中执行说明:使用"在计数循环中执行"指令,重复执行程序循环,直至运行变量不在指定的取值范围内。也可以嵌套程序循环。在程序循环内,可以编写包含其它运行变量的其它程序循环。通过指令"复查循环条件"(Continue),可以终止当前正在运行的程序循环。通过指令"立即退出循环"(Exit)终止整个循环的执行。注意 ...
-
在使用AX控制器编写运动控制程序时,运行程序时轴会报这个错误:SMC_FB_WASNT_CALLED_DURING_MOTION,编程软件对此错误的解释为Motion creating module has not been called again before end of the motion,意思为在运动未结束前,进行此运动的功能块没有被调用。导致此报错信息常见有两种原因:1)进行运动控制的功能块 ...
-
IF:条件执行说明:使用"条件执行"指令,可以根据条件控制程序流的分支。该条件是结果为布尔值(True 或 False)的表达式。可以将Bool变量、逻辑表达式或比较表达式作为条件。执行该条件执行指令时,将对指定的表达式进行运算。如果表达式的值为 True,则表示满足该条件;如果其值为 False,则表示不满足该条件。参数根据分 ...
-
一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。1、简单性使PLC程序尽可能简单。简单的含义就是尽可能的使用标准化的程序框架,尽可能使用简单的指令。要想程序简单,从大的方面讲,要优化程序结构,用流程控制指令简 ...
-
1. 有时程序需要判断两个相同数组里的元素是否完全一样,而直接用=来判断是不能达成目的的,例如如下程序就会报错。2. 需编写如下程序,来判断两个相同数组里的元素是否完全一样,可封装为功能块或函数。sum显示的是数组不相同的元素个数。 3. 或者使用系统自带的函数MemCmp,函数在如下库里。使 ...
-
CASE:创建多路分支说明:使用"创建多路分支"指令,可以根据数字表达式的值执行多个指令序列中的一个。按如下方式声明此指令:CASE <变量> OF<常数1>: <语句1>;<常数2>: <语句2>;......<常数n>: <语句n>;ELSE <语句>;END_CASE;图8 CASE语句参数下表列出了该指令的参数:参数数据类型存储区说明<变量>整数、位序列*I、Q、M、 ...
-
在很多应用领域,制造企业和工厂需要一套内部标准,用于指导其自动化系统的硬件和软件的最佳实践。这些标准有助于确保软硬件的一致性和安全性,同时为新项目提供了清晰的指导方针。这些内部标准不但要符合行业规定,而且还会更加具体,对于工厂和车间来说更易于实施和操作。这些标准应该覆盖4个关键区域:(1)安全、电气以 ...
-
-
使用FLex IO系列模块
-
-
AX70系列PLC用的那款编程软件 为什么官网查不到啊
-
-
将AX的CPU置于STOP状态下,单击SMK键直至数码管显示rP,长按SMK键,数码管显示rP闪烁,直到数码管常灭时松开SMK键,IP地址恢复为192.168.1.10,单击SMK键直至数码管显示为00
-
将AX的CPU置于STOP状态下,单击SMK键直至数码管显示cA时,长按SMK键,数码管显示cA闪烁,直到数码管长灭时松开SMK键,CPU断电重启,应用程序清除成功
-
IVC系列PLC的PORT0口是编程口,只需要在下载程序前将PORT0设置为modbus协议,且设置好通讯参数。监控时选择modbus协议(不要选择编程口协议,编程口协议需要将TM档拨到中间才可以通讯上)就可以实现监控了。
-
问题原因是PLC组态从站产品与实际连接产品不符,注意检查三点:1、DA200和DA180的ProductID不同;2、驱动器CN3接口须遵循上进下出;3、PLC到伺服之间是否有其他从站,使组态与实际不同。