DA200如何按键查看设置参数
228
0
444525398
Lv.8
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
重点:SET/<是复合按键,理论值,保持按住SET0.6秒是“确认”进入下一级或保存的意思。实际操作中,要移位、切换的短按,要确认保存的,长按2-3秒。还有操作界面如超20秒无操作,会切换到初始画面。
如设置P3.00=0X103为上电使能(无外部使能控制下),在初始速度显示画面0.0下,按3下MODE键到P0.00;短按3下SET到P3.00,长按SET3秒进入参数设置值界面,默认显示003,短按SET3下,右数起第三位百位0闪烁时按上键改1,之后长按SET3秒保存,提示SAvEd即改写成功。参数重新上电后生效。
参数查看同理。