报警机制:
1)电机电源线和编码器线是否存在接线定义错误;
2)电机参数识别是否正确(电机码或者电机参数);
原因及对策:
该功能主要用于装机调试阶段防止因以上问题造成失控飞车,对设备进行保护。所以设计的保护门限值比较低,检测装置非常灵敏。而当设备正常运行时,负载的变化是非常大的,各个功率段匹配的负载率也略有不同,所以就会引起个别功率系统偶发报警“E19.4”,而设备实际并没有失控。
可通过把P4.35(失控飞车检测使能)=0,屏蔽此报警