原17位电机一圈脉冲数=131072/(P0.25/P0.26)=A,更换23位编码器电机后,电子齿轮比=8388608/A;
等效换算为电子齿轮比=(新电机编码器分辨率/原电机编码器分辨率)*(P0.25/P0.26)