GD5000变频器报过载原因及处理方法
482
0
微之
Lv.1
发表于 2024-12-27 00:05:12
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
1 、选型偏小,小马拉大车,变频器功率需放大,或降额运行。
2 、电网电压偏低负载重导致电流大,可调整移相变压器抽头提高电压,减小负载电流。
3 、电机参数设置不正确,按电机铭牌设置参数。
4 、负载工况发生变化导致负载变重,需要排查外围问题。
5、 检查电机绝缘是否正常。
6、 排查电流检测电路是否有故障。
7、 检查厂家组功率设置是否正确。
8、07版,需检测系统IO板上电流拔码是否正确。