GD5000报单元光纤通讯故障分析方向及处理方法
623
0
微之
Lv.1
发表于 2024-12-26 18:31:23
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
光纤通讯故障:主控系统和功率单元不能进行数据交换时报此故障
1 、光纤板或单元驱动板故障,需更换单板。
2、 光纤或光纤头损坏,检查光纤头是否有强光,更换即可。
3 、光纤头没有插到位,光纤插反,更正就可以。
4 、光纤头太脏透光性不好,建议用洒精擦拭。
5 、单元主回路硬件故障,单元驱动板无电压供电,需对主回路修复。