功能码
名称
参数设置
P00.00
控制方法选择
0V/F控制
P00.16
加速时间1
5(设置短一点)
P00.17
减速时间1
5(自由停机可以不关注该功能码)
P02.04
异步电机1额定电压
10000V
P04.00
V/F曲线设定
5:自定义VF(V/F分离)
P04.12
电压设定通道选择
6PID设定电压
P04.14
电压增加时间
60(设置长一点,防止启动报过流)
P04.15
电压减少时间
60(设置长一点,若自由停机可以不关注该功能码)
P04.16
输出最小电压
0(防止启动报过流)
P10.00
PID给定源选择
功能码给定
P10.01
本地预置PID给定
设置为100%
P10.02
PID反馈源选择
9:输出电压检测

回复