设为首页
收藏本站
首页
Index
技术论坛
BBS
活动公告
视频中心
资料下载
积分商城
登录
注册
英威腾技术论坛
»
技术论坛
›
工业自动化
›
变频器
›
高压变频器
›
GD5000岸电电源变频器调试常用参数设置
返回列表
发布新帖
GD5000岸电电源变频器调试常用参数设置
947
0
15203192521
Lv.1
发表于 2024-12-11 14:03:15
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
功能码
名称
参数设置
P00.00
控制方法选择
0
:
V/F
控制
P00.16
加速时间
1
5
(设置短一点)
P00.17
减速时间
1
5
(自由停机可以不关注该功能码)
P02.04
异步电机
1
额定电压
10000V
P04.00
V/F
曲线设定
5
:自定义
VF(V/F
分离
)
P04.12
电压设定通道选择
6
:
PID
设定电压
P04.14
电压增加时间
60
(
设置长一点,防止启动报过流
)
P04.15
电压减少时间
60
(
设置长一点,若自由停机可以不关注该功能码
)
P04.16
输出最小电压
0
(防止启动报过流)
P10.00
PID
给定源选择
功能码给定
P10.01
本地预置
PID
给定
设置为
100%
P
10.02
PID
反馈源选择
9
:输出电压检测
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
15203192521
Lv.1
新锐破茧
主题
4
回帖
0
积分
20
+ 关注
发消息
图文热点
[英选课堂]英威腾工程传动产品介绍
366 人气
#工程传动变频器
Invtmatic Studio V1.3.7.0每次打开保存好
3857 人气
#通用伺服系统
Invtmatic Studio V1.3.7.0每次打开保存好
3788 人气
#PLC
GD5000上控制电直接运行
2980 人气
#高压变频器
推荐话题
1
DA200 编码器调零
6613 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
9419 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
6161 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
5641 阅读
曹理
5
TM752
5826 阅读
uma.automation
最新发布
中联GD350-39A无人梯进料门或出料门过冲问
中联GD600T回转变频器点动摆臂幅度大处理
中联GD350-39STO故障排查
中联GD350-39A无人梯黑匣子通讯超时
无人梯1楼报围栏门打开故障分析
[英选课堂]英威腾工程传动产品介绍
邀请码
新人第一次使用英威腾伺服响应怎么调
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表