正常情况下,变频器上主电后查看单元信息,会显示相关单元信息,软件版本、单元母线电压、单元温度、是否旁路等信息。但是也容易碰到上电后某一单元无显示的问题。

1、断开主电源及控制电源,再重新上电;
2、检查相应单元的光纤是否插到位,是否松动;
3、检查主板对应的光纤是否插正确或松动:
4、主电断电后观察单元驱动板指示灯是否亮,是否单元驱动板的问题。