高压变频器正常运行中报过流故障

925 0
发表于 2024-10-13 12:13:14 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
有一种情况是当电网电压负向晃动时,输入电压低于额定值,输出电压降低,电机弱磁,使得电机电流增大过流。针对此种情况,优先进行参数辨识使用矢量控制模式,另外增加故障自动复位次数,高频振荡抑制因子适当调整,限流水平提高和限流时频率下降率降低,以此抵御电网晃电时电机电流过大导致的过流停机。