GD880OFF2方式停机后,OFF2信号恢复为什么不能运行?
1067
0
15253321794
Lv.4
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
<p>因为采用OFF2、OFF3停机后,变频器进入了开机封锁状态,信号恢复后进入开机准备状态,只有触发OFF1上升沿才会进入预充电状态,母线电压建立后进入运行准备状态,收到RUN信号时开始运行。</p>