某垃圾吊客户GD800-91-0110-4有源整流,上电正常,运行立即报故障代码:1.OC:1 号单元硬件过流故障,导致不能运行。

324 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>经查现场排查,电压采集相序反了,相序换了之后就能运行升压,把相序重新接反,就不行,纠正相序处理后问题解决。</p>