DA200伺服报ER07-0(再生放电过载故障)故障,如何解决?

100 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p><span style="text-wrap: nowrap;">一, 7-0 再生放电过载报警原理:</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;"><br/></span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">&nbsp; &nbsp; 1.伺服运行中 ,当母线P.N之间的电压达到P9-76规定的电压值(220V级产品,默认380V;380V级产品,</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">默认780V),刹车IGBT闭合,将刹车电阻接入P.N之间,消耗掉回馈的能量,使P.N间电压恢复至正常范围;</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">当刹车过于频繁,刹车电阻选型过小或电源电压过高,虽开启了IGBT,接入了刹车电阻,但电阻不足以消耗掉</span></p><p><span style="text-wrap: nowrap;">回馈的能量,长时间的无法使P.N间电压恢复至正常范围(且母线电压又未达到过压的报警限位)</span><span style="text-wrap: nowrap;">伺服报7-0故障。</span></p><p><br/></p>