变频器
›
低压通用变频器
›
GD200A-015G/018P-4 变频器怎么由自带电位器调节频率切 ...
返回列表
发布新帖
GD200A-015G/018P-4 变频器怎么由自带电位器调节频率切换成键盘上下键调频率。
668
0
ty
Lv.1
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
1.有些客户现场由于配电柜震动较大,用变频器自带电位器给频率,受震动的影响,频率会有波动。所以需要切换成键盘给频率。这款变频器与其他变频器有点区别,没法通过设置 P08.42 键盘数字控制设定来实现键与电位器频率给定的切换。
可以通过设定
P00.06=0
P00.09=0
P00.10=你要的常用频率
然后,电位器功能没用了,可以通过上下键调频率。
回复