英威腾变频器故障uc0原因及解决方法
2065
0
hxl
Lv.8
发表于 2024-7-10 18:16:53
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
<p><br/></p><p>1、起动时一升速就跳闸,这是过电流十分严重的现象,主要检查:工作机械有没有卡住。负载侧有没有短路,用兆欧表检查对地有没有短路。变频器功率模块有没有损坏。电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来。</p><p>2、起动时不马上跳闸,而在运行过程中跳闸,主要检查:升速时间设定太短,加长加速时间。减速时间设定太短,加长减速时间。转矩补偿(U/f比)设定太大,引起低频时空载电流过大:电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起变频器误动作</p><p><br/></p>