<p>1.先量 R S T 输入动力线三相,排除缺相。</p><p>2.再检查电磁阀输出,如果没输出,听一下电磁阀有没动作,如果没动作可能控制电磁阀的继电器问题,或者控制电路问题。如果电磁阀有动作,量一下控制板上供电磁阀的 220V 有没有,如果没有检查一下变频器后背供 220V 的变压器有没有坏。</p><p><br/></p>