速度环PI参数分频段切换的物理意义和P03.02/P03.05设置技巧?

0 0
发表于 2025-11-26 08:00:00 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
分频段切换因电机低频和高频特性差异:低频时电机电阻压降占比大,需较大积分时间减小静差;高频时反电动势主导,需较大比例增益提升动态响应。P03.02切换低点频率(默认5Hz)设为电机额定频率的10%,P03.05切换高点频率(默认10Hz)设为20%,两频率之间线性插值。设置技巧:1)恒转矩负载(传送带)可提高低点至10Hz,保证低频力矩;2)风机水泵等变转矩负载可降低高点至8Hz,避免高频振荡;3)若切换点处速度波动,增大两点间距至5Hz以上;4)若全频段振荡,将P03.00/P03.03比例增益各降20%,P03.01/P03.04积分时间增30%。调试时可用P17.56/P17.57监视当前实际PI参数值。