200AH为虚拟输入端子命令,范围0x000-0x7FF,对应位:bit0=DI1,bit1=DI2...bit7=DI8,bit8-9保留,bit10=HDI1。写入1强制闭合,0强制断开,不受实际硬件限制。应用场景:1)通信测试时无需短接物理端子,直接写200AH模拟FWD/REV信号;2)PLC程序调试时可远程控制变频器运行;3)实现复杂逻辑(如通过通信实现三线控制)。200BH为虚拟输出端子命令,范围0x00-0x1F,对应位:bit3=HDO1,bit4=RO1,写入1强制ON。应用:1)远程监控输出状态;2)强制继电器动作测试外部回路。注意:虚拟端子需P05.16使能对应位,否则无效;通信设置后实际端子状态被覆盖,调试完毕应清零。