PROFINET通信扩展卡RUN/IN/OUT/ERR四色指示灯的八种状态含义?

0 0
发表于 2025-11-26 08:00:00 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
RUN绿灯:常亮=通信在线且IO数据交互正常;闪烁500ms=在线但无IO数据(PLC未运行);闪烁100ms=配置阶段(与ERR同闪);常灭=离线。IN绿灯:常亮=与变频器握手成功;闪烁500ms=与主控板通信正常(无论有无数据);常灭=初始化或参数配置中。OUT绿灯:常亮=与主控板数据更新正常;闪烁500ms=与主控板数据更新正常;常灭=无更新或异常。ERR红灯:常灭=无故障;闪烁100ms=通信建立异常(IP冲突或GSDML错误);闪烁500ms=PLC配置错误(槽位不对);常亮=硬件故障。调试时先观察IN灯,若不亮检查P24.00=0且变频器已上电;再观察RUN灯,若闪烁100ms说明PLC未分配设备名称;最后看OUT灯,若常灭说明PZD配置错误,需检查P24组通信映射参数。