STO安全转矩停止功能的SIL等级、接线规范和故障复位条件?

0 0
发表于 2025-11-11 08:00:00 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
GD28的STO功能通过T?V SIL3认证(P08.55=0时)。接线规范:使用双通道冗余输入+24V-STO1和+24V-STO2,外接双回路常闭安全触点;出厂时STO1/2与+24V短接,使用时必须拆除短接片;信号线用屏蔽双绞线,长度<25米,屏蔽层单点接PE;安全开关触点容量≥24V/100mA,响应时间<20ms。故障代码:E41(通道1回路异常)、E42(通道2异常)、E43(双通道异常)、E44(安全代码CRC故障)。复位条件:E41/E42在状态恢复后自动消失(P08.55=1)或需手动复位(P08.55=0),E43/E44必须断电重启才能清除。验收测试需按附录F.8进行,每半年一次功能验证。注意:STO仅封锁驱动输出,不提供电气隔离,维护时仍需断开主电源。