成因与方案:1)容量不匹配:电机与变频器相差>5档,需更换变频器或改用V/F模式;2)参数错误:铭牌数据输入错误,需重新按电机铭牌设置P02.01-02.05;3)接线错误:UVW相序接反或星角接错,需测量绕组确认;4)负载未脱开:旋转自学习时电机带载,导致转速不跟随,需脱开机械联轴器;5)脉冲电流过大:P03.43设置>150%导致电流饱和,应降至50-100%;6)超时:电机线过长(>50m)或接触电阻大,应缩短至30m内或加粗线径;7)硬件故障:电流检测电路异常,可卸下电机线测试,若仍报则更换驱动板。自学习前必须设置P00.01=0(键盘控制),学习过程中严禁触碰电机,完成后记录学习参数P02.06-P02.14作为备份。