E4加速过电流故障的完整排查树和分级处理策略是什么?
0
0
Dreams清岚
Lv.9
发表于 2025-11-11 08:00:00
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
排查按以下顺序:1)时间设置:检查P00.11加速时间,若<1s则增至2s以上;2)负载检查:脱开电机空载测试,若正常则为负载过大或堵转,需检查机械传动;3)电压平衡:用万用表测量变频器UVW输出电压,三相不平衡度>5%则检查模块;4)参数设置:矢量控制时确认P00.15已完成自学习,V/F控制时检查P04.00曲线是否正确;5)干扰排查:观察是否接触器吸合时故障,若是则电机线加磁环,系统可靠接地;6)电网质量:测量输入电压,低于额定15%需改善电源或增配变频器容量;7)硬件诊断:以上均正常则更换变频器。分级策略:轻载场合可降限流点P11.06至120%,重载场合优先增大变频器容量而非延长加速时间。
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Dreams清岚
Lv.9 管理员
主题
8
回帖
1
积分
110
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
211 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
242 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
903 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1203 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
24026 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11830 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
23318 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
22600 阅读
曹理
5
TM752
22411 阅读
uma.automation
最新发布
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
通信卡识别失败E60的接口检查要点和软件协
外引LCD键盘与LED键盘在菜单导航逻辑上的核
变频器累计运行时间P07.75的存储机制、最大
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表