HDI1功能由P05.00统一设置:设为0时为高速脉冲输入,最大50kHz,可作为频率给定(P00.06/07=5)、计数器触发(P05.11=31)或转矩设定(P03.11=5),需在P05.66-P05.70设置脉冲频率上下限和滤波时间;设为1时为普通开关量输入,功能由P05.11选择(0-95),最大频率1kHz,支持NPN/PNP模式,可在P05.38-P05.39设置闭合/关断延时。脉冲输入模式下,20mA对应10V,滤波时间P05.70默认0.030s;开关量模式下,有效电平10-30V,响应时间可设0-50s。切换后必须重启变频器生效。注意:HDI1作为高速脉冲时需硬件切换至脉冲模式,此时DI5-DI8虚拟端子功能不受影响。