DI4端子实现PTC电机过温保护功能的硬件拨码设置和软件参数配置?
0
0
逐火FireFly
Lv.9
发表于 2025-11-11 08:00:00
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
实现PTC功能需两步配置:1)硬件拨码:在控制板找到DI4对应的PTC/DI4拨动开关,将其拨到PTC侧;2)软件设置:将P05.04(DI4端子功能选择)设为0(无功能)或保留默认值,因PTC功能由硬件电路直接处理,无需软件分配端子功能。PTC保护阈值由硬件电路设定:当检测电阻>3.6kΩ时触发过温,变频器报E59故障并停机;当温度下降电阻<1.5kΩ时自动恢复。接线要求:使用屏蔽线,长度<25米,PTC传感器安装在电机绕组内部。注意:启用PTC后DI4不能再作为普通DI或高速脉冲输入,若误设端子功能25(电机过温)会重复触发。同时需确保电机参数P02.19/P34.19(额定电流)设置正确,避免保护阈值计算错误。
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
逐火FireFly
Lv.9 管理员
主题
11
回帖
0
积分
66
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
211 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
242 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
903 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1203 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
24026 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11830 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
23318 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
22600 阅读
曹理
5
TM752
22411 阅读
uma.automation
最新发布
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
通信卡识别失败E60的接口检查要点和软件协
外引LCD键盘与LED键盘在菜单导航逻辑上的核
变频器累计运行时间P07.75的存储机制、最大
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表