外引键盘延长线的技术规格、抗干扰措施和长度极限是多少?
0
0
Lemon酱
Lv.9
发表于 2025-11-9 08:00:00
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
外引键盘延长线必须使用标准RJ45水晶头网线,最大物理长度100米。技术规格要求:CAT5e及以上屏蔽双绞线,水晶头带金属屏蔽壳并可靠接地,线序符合T568B标准。抗干扰措施:1)键盘线必须与动力电缆(尤其电机电缆)保持至少30cm距离,严禁同槽敷设;2)必须采用屏蔽线,屏蔽层在变频器端单点接PE;3)若长度超过50米,建议在变频器侧将信号地GND与PE短接,平衡地电位;4)在强电磁环境(如接触器密集区域),可在键盘线两端加0.1μF安规电容到PE;5)避免与高频脉冲信号线并行。若出现通信中断或参数上传错误E27,应首先缩短距离至50米以内测试,再排查线路质量。USB转串口通信无此长度限制,但仅用于调试。
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
Lemon酱
Lv.9 管理员
主题
16
回帖
0
积分
88
+ 关注
发消息
图文热点
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
211 人气
#通用伺服系统
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
242 人气
#通用伺服系统
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
903 人气
#高压变频器
DA200A-F驱动器的111报文如何读取硬件限位
1203 人气
#通用伺服系统
推荐话题
1
DA200 编码器调零
24026 阅读
Zhang8080
2
TS系列PLC 轴组态编码器模式如何选择?
11830 阅读
13031738528
3
GD20系列变频器功能地址如何换算成寄存器编号用于PLC的MODBUS编程?
23318 阅读
Frankshi
4
DA200伺服可以在运行过程中实时整定吗?
22600 阅读
曹理
5
TM752
22411 阅读
uma.automation
最新发布
关于DA200-N通过总线驱动器通过参数0x4000
DA200-N伺服面板查看故障记录报警代码是Er2
英威腾GD20-09-7R5G-4-B变频器怎么 读取和
GD5000 profibus DP通信报文给定值和实际值
通信卡识别失败E60的接口检查要点和软件协
外引LCD键盘与LED键盘在菜单导航逻辑上的核
变频器累计运行时间P07.75的存储机制、最大
中联GD350-39施工梯报逻辑板通讯超时故障
Copyright © 2001-2025
英威腾技术论坛
版权所有
All Rights Reserved.
粤ICP备07504406号
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表