返回列表 发布新帖

在不同接地系统(TN-S、TT、IT、角接地三角形)下,EMC滤波器和压敏电阻的断开要求有何差异?

3 0
发表于 2025-11-5 08:00:00 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
手册4.2.3节详细规定了断开要求:TN-S对称接地系统(有独立PE排)时,所有结构A-E均不断开任何EMC/压敏电阻螺钉,可充分发挥滤波效果。TT系统必须断开:A/B结构断EMC AC螺钉+DC弹片+VDR螺钉,C结构断EMC AC螺钉+VDR螺钉,D/E结构断EMC AC/DC两颗螺钉+VDR螺钉。IT系统(浮地或高阻>30Ω):A/B结构断EMC AC螺钉+DC弹片但保留VDR螺钉,C/D/E结构断EMC AC螺钉但保留VDR螺钉。角接地三角形系统:A/B/C/D/E结构均断开EMC AC螺钉+VDR螺钉。断开后EMC性能降低,无法满足C2类传导发射要求。操作必须在断电5分钟后进行,使用扭矩1.2-1.5Nm,避免在带电情况下拆除螺钉导致触电或损坏。

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Copyright © 2001-2025 英威腾技术论坛 版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备07504406号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表