返回列表 发布新帖

伺服常见故障处理:Er02-7(编码器多圈值丢失故障)报警机制及对策

2572 0
发表于 2025-6-24 15:02:34 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
报警机制:
电机搭配通讯式多圈绝对值编码器时,断电情况下多圈值丢失,在重新上电后编码器反馈数据给驱动器提示报警。
原因与对策:
电机在断电情况下被外力受到大的加速度运行,在低功耗下多圈位置丢失,目前出厂的新软件默认打开该报警,出现该报警时,多圈位置会丢失,当出现该报警时,可以将电机侧编码器线重新插拔下,在重新上电后驱动器会提示Er02-9编码器电池欠压故障,通过P0.71设为1编码器位置清零,报警自动解除;