Er18-3(电机缺相故障)故障报警问题分析以及解决办法

185 0
发表于 2024-7-10 18:16:53 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
<p>电机缺相故障<br/></p><p>1.检查电机UVW动力线是否缺相;</p><p>2.如在运行中偶尔出现ER18-3报警,排查动力线正常,可设置P4.77(电机缺相检测时间)=0,屏蔽此报警,可能是误报警</p><p><br/></p>