报警机制:
1.驱动器输出电流超过P9.44(驱动器IGBT过载保护值)且维持时间大于P9.45(驱动器IGBT过载保护时间—默认值5ms);
2.驱动器输出电流超过P9.72(驱动器过流保护值)且维持时间大于P9.80(驱动器过流保护时间—默认值4us);

原因及对策:


1.查看P9.20厂家运行模式是否为2(用户模式),若是0(电压模式)或者1(电流模式)则需改正;
2. 驱动器其他相关参数设置错误导致电流超调很大甚至失控, 可尝试设置P1.03适当降低刚性,P4.53或者P9.60降低电流环增益,P4.92恢复出厂参数或者P9.97恢复原始设置并重新设置P9.50驱动器型号和P0.00电机型号,运行看是否还报故障;
3.电机烧毁、线缆损坏等原因导致的UVW动力线短路,需检查并更换动力电缆或者电机;
4. IGBT或者其驱动电路损坏,用万用表测量模块6个IGBT二极管特性,更换驱动器;
5.电流采样相关电路异常(包括电流采样芯片,排线,FPGA虚焊等),用上位机示波器静态查看UVW三相电流波形是否异常,如异常需更换驱动器。