返回列表 发布新帖

GD5000单元旁路是不是在任何情况下都能自动旁路呢?

6 0
发表于 昨天 18:35 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
不是的,单元自动旁路需要几个条件

1、参数P13.10,需设置成自动旁路或中性点偏移旁路;
2、必须保证单元驱动内部取电正常及光纤通讯正常;
3、单元旁路冗余数量,6KV每相只能旁路一组,10KV每相只能旁路两组,同步电机每相只能旁路一组。如已达到旁路数量,再有单元有异常会停机跳闸。

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Copyright © 2001-2024 英威腾技术论坛 版权所有 All Rights Reserved. 粤ICP备07504406号
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表