石油现场很多用到远程本地频率切换,这样就涉及到本地和远程频率保持同步的问题。
如本地为键盘设定频率,远程为通讯设:
当从本地切到远程时,需要控制器将P00.06参数设置为通讯设定,然后将当前设定频率给到2001H;
当从远程切换到本地时,将远程频率给到P00.10,这时多一个步骤,首先要清除频率设定增减(可使用虚拟端子),然后将P00.06改为键盘设定。
因本地存在键盘上下键和旋钮的调频增减量,需要清除掉才能维持远程本地的频率一致