返回列表 发布新帖

DA180A通过EtherCAT总线转矩模式,速度限制607F已经给0rpm,电机还是在运行?

115 0
发表于 2024-12-8 22:53:38 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
需要P4.56为0x101后,速度限制607F才会起作用,设为0x103后,607F无效。