马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
可能原因:
1、电机温度检测电阻损坏
2、电机过温故障输入端子动作
检测方法
1、电机温度温度检测电阻异常,测量电机温度检测电阻阻值,常用的检测如pt100一般室温的阻值为108Ω,一般室温的阻值为pt1000为1080Ω。
2、检查S端子功能是否设置了外部故障输入。设置了电机过温故障输入时,是否此端子功能使能了。
纠正措施
1、更换温度检测电阻。
2、排查电机过温故障输入动作是否正常。
|
|