中联GD350-39A无人梯人数摄像通讯异常排查
1209
0
0108453
Lv.6
发表于 2024-11-14 14:18:05
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
1、检查485通讯线路是否接错,人数摄像电源是否有24V;
2、检查逻辑板P08.16人数摄像485通讯是否使能,P08.08和P08.09的人数CAN通讯通道是否屏蔽;
3、给人数摄像通电源,用电脑登录人数摄像服务器地址(地址在人数摄像标签说明上),在系统功能菜单上查看波特率是不是19200,将人数摄像与逻辑板485通讯改成一至,并重新上电;
4、用串口调试工具测试人数摄像接收发送数据是否正常;