垂直机构带抱闸电机在停止(断使能)时负载往下落一段距 ...
返回列表
发布新帖
垂直机构带抱闸电机在停止(断使能)时负载往下落一段距离是什么原因?
1970
0
0107674QAQ
Lv.1
发表于 2024-10-14 16:02:34
|
查看全部
阅读模式
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
注册
×
停止时负载下掉:增加P3.56,减小P3.57。注:P3.57设置过小可能抱闸会对负载冲击较大,合理设置。
使能时下掉:1.P0.18=1307, P9.83=0;出厂默认P9.83为100ms,抱闸松开时,在 100ms内不接受内部指令,负载可能会往下掉一点,P9.83时间目的避免上位 机有指令进来,而抱闸还未完全松开,驱动器接收指令会报过流或者过载。如果给使能时确认外部没有指令输入,可以P9.83设为0