垂直机构带抱闸电机在停止(断使能)时负载往下落一段距离是什么原因?

487 0
发表于 2024-10-14 16:02:34 | 查看全部 阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
停止时负载下掉:增加P3.56,减小P3.57。注:P3.57设置过小可能抱闸会对负载冲击较大,合理设置。

使能时下掉:1.P0.18=1307, P9.83=0;出厂默认P9.83为100ms,抱闸松开时,在 100ms内不接受内部指令,负载可能会往下掉一点,P9.83时间目的避免上位 机有指令进来,而抱闸还未完全松开,驱动器接收指令会报过流或者过载。如果给使能时确认外部没有指令输入,可以P9.83设为0