伺服进行批量参数倒入时,可能会出现导入参数不完整(只导入P0-P5)导致P8组电机参数变化,此时虽然P0.00显示的电机码正确,实际上电机的反电动势错误。这就会导致与之关联的电流环系数出差,进而伺服驱动器报警。可以通过完整参数倒入或参数导入完成后重新识别电机码解决。