<ol class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: decimal;"><li><p>启动转矩不足,可调大定子电阻P02.06或空载电流,定子电阻过大,可能会低速震荡;<br/></p></li><li><p>变频器输出电压偏小,可调大电机互感P02.09,漏感P02.08或调整过调制P08.41,正常变频器输出50HZ,输出电压380V左右,输出电压过大或过流,可调小电机互感和漏感;</p></li><li><p>启动后,电机转速无法达到设定速度,可调整转子电阻P02.07,转子电阻过大,可能会低速震荡;</p></li></ol>